问答社区

喷淋系统信号闸阀

ALW18 分类:给排水

各位老师,请问喷淋系统信号闸阀的工作原理是怎样的呀?

回复

共1条回复 我来回复
  • mepbbs
    mepbbs 评论

    选自:百度知道

     

    不同类型的自动喷水灭火系统,其工作原理、控火效果等均有差异。因此,应根据设置场所的火灾特点、环境条件来确定自动喷水灭火系统的选型。
    一、湿式系统工作原理
    湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏感元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀自动开启。此时压力水通过湿式报警阀流向管网,同时打开通向水力警铃的通道,延迟器充满水后,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启动供水泵的信号。供水泵投入运行后,完成系统的启动过程。
    适用范围
    湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统,适合在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用。低于4℃的场所使用湿式系统,存在系统管道和组件内充水冰冻的危险;高于70℃的场所采用湿式系统,存在系统管道和组件内充水蒸气压升高而破坏管道的危险。
    二、干式系统工作原理
    干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持干式报警阀入口前管道内充水的压力,报警阀出口后的管道内充满有压气体(通常采用压缩空气),报警阀处于关闭状态。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏感元件动作,闭式喷头开启,使干式阀出口压力下降,加速器动作后促使干式报警阀迅速开启,管道开始排气充水,剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和开启的喷头处喷出,此时通向水力警铃和压力开关的通道被打开,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启泵信号,启动系统供水泵;管道完成排气充水过程后,开启的喷头开始喷水。从闭式喷头开启至供水泵投入运行前,由消防水箱、气压给水设备或稳压泵等供水设施为系统的配水管道充水。
    适用范围
    干式系统适用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所。干式系统虽然解决了湿式系统不适用于高、低温环境场所的问题,但由于准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气充水的过程,因此会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火。
    三、预作用系统工作原理
    系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内充水的压力,雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体。发生火灾时,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,配水管道开始排气充水,使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,并在闭式喷头开启后立即喷水。
    适用范围
    预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此预作用系统可在低温和高温环境中替代干式系统。系统处于准工作状态时,严禁管道漏水,严禁系统误喷的忌水场所,应采用预作用系统。
    四、雨淋系统工作原理
    系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内充水的压力。发生火灾时,由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和供水泵,向系统管网供水,由雨淋阀控制的开式喷头同时喷水。
    适用范围
    雨淋系统的喷水范围由雨淋阀控制,因此在系统启动后立即大面积喷水。因此,雨淋系统主要适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险场所。火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域,或室内净空高度超过一定高度,且必须迅速扑救初期火灾的,或属于严重危险级Ⅱ级的场所,应采用雨淋系统。
    五、水幕系统工作原理
    系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,由火灾自动报警系统联动开启雨淋报警阀组和供水泵,向系统管网和喷头供水。
    适用范围
    防火分隔水幕系统利用密集喷洒形成的水墙或多层水帘,可封堵防火分区处的孔洞,阻挡火灾和烟气的蔓延,因此适用于局部防火分隔处。防护冷却水幕系统则利用喷水在物体表面形成的水膜,控制防火分区处分隔物的温度,使分隔物的完整性和隔热性免遭火灾破坏。

    2年前 0条评论
关注公众号送资料

关注公众号送资料

关注机电天下微信公众号(id:mepbbs)得到本专题文章的相应资料,按照文章提示,在公众号对话框回应相应的关键词,系统会有自动回复给您…
天下会试看

天下会试看

截止到8月16日,天下会已经上线了85次直播(可以看回放),涵盖机电全专业的热点、难点,开通天下会会员看之前所有的回放,以及后续的直播和…
抗震支架

抗震支架

全面展示机电抗震支架相关的规范、标准、案例、计算、课程等,通过图片、文字、视频的整理让我们更好的学习和掌握抗震支架知识,本专题大部分来自…
机电交底大全

机电交底大全

全面展示机电专业所需常用的交底资料,全部是word版可编辑!加入会员(或打赏50元)可以得到本专题所有的资料以及后续更新,加微信jtdx…
机电施工动画

机电施工动画

生动形象的展示机电技术动画,让您更容易理解,更快速的学习机电知识!本专题所展示的动画皆是行业大企业的制作,专业、权威、形象、生动的为我们…
机电经典手册

机电经典手册

全面展示机电专业经典手册,有知名建企的机电手册、图文并茂的展示!全部选自机电永久会员资料库,加入会员得到所有资料以及后续更新,加微信jd…
机电质量通病

机电质量通病

在机电安装过程中,由于施工队伍人员素质参差不齐,缺乏施工规范基本理论及实践知识,再加上管理层对工程质量要求松懈,创优理念不足等因素,工程…
鲁班奖机电

鲁班奖机电

汇集机电鲁班奖创优的案例、方案、图片、视频等,全面展示机电创优的方方面面,大部分资料来自于机电永久会员资料库,可通过百度网盘下载,加微信…
联系我们

联系我们

15515572238

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 328758160@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部
首页
会员介绍
天下会会员
天下会课程
资料会员