人防风管预埋套管,这个样式的风管预埋套管需要怎么安装啊?

mepbbs 分类:施工

人防风管预埋套管,这个样式的风管预埋套管需要怎么安装啊,风管直接怼在套管上焊接吗?

我项目上都是留的这种,翻了下图集没找到这种套管风管对接的作法

回复

共7条回复 我来回复
  • mepbbs
    mepbbs 评论

    网友初号机:这个留短了吧,要出墙一定距离然后直接焊接上去

    1年前 0条评论
  • mepbbs
    mepbbs 评论

    网友熊秋义:这怕是没按照图集预埋啊

    1年前 0条评论
  • mepbbs
    mepbbs 评论

    网友繁星:直接怼在套管上焊,跟墙平齐的那不有翼环吗

    1年前 0条评论
  • mepbbs
    mepbbs 评论

    网友辛晨:直接焊接的,你这套管出墙度不够,而且套管要用像刚性防水套管那种.

    1年前 0条评论
  • mepbbs
    mepbbs 评论

    网友东方红:

    方法一:做一个比这个直径小一点点的长的风管,两头伸出墙面各100,然后根部做旧处理。
    ​方法二:把墙面洞口砸开,让焊条有操作空间。风管续上之后墙面做旧处理。

    1年前 0条评论
  • mepbbs
    mepbbs 评论

    网友孙涛:穿过去,然后封堵,只不过封堵要用角钢或扁钢

    1年前 0条评论
  • mepbbs
    mepbbs 评论

    网友樟树:你这种预埋是图集做法(如果墙面处套管有5厘米翻边的话),但是人防质量验收规范,这类套管预埋是要出墙4公分,这样容易焊接。而且规范效力大于图集,所以严格来说,这种预埋是不正确的