领导一直说镀锌桥架不要做跨接线,到底需要吗
分类:施工
这是我们之前做的样板,领导一直说镀锌桥架不要做跨接线,到底需要吗
-
草长莺飞 评论
如图
3年前 -
草长莺飞 评论
武汉光谷-机电-方工:这个样板一万多一个,放那好看的。。规范是需要做的。。。
3年前 -
HERO 评论
不需要,规范50303
3年前 -
流泉 评论
不需要
GB50303-2015
11.1主控项目
11.1.1金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保 护导体的连接应符合下列规定:
1梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保 护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m〜30m应增加一个 连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
2非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保 护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
3镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连 接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
检查数量:第1款全数检查,第2款和第3款按每个检验批的梯 架或托盘或槽盒的连接点数量各抽查10%,且各不得少于2个点。
检查方法:观察检查并用尺量检查。
3年前