问答社区

请问住宅埋地水管的过桥弯是在上返还是下返呀?

草长莺飞 分类:施工

请问住宅埋地水管的过桥弯是在上返还是下返呀?mmexport1603330360136

回复

共9条回复 我来回复
  • 机电天下-小赫
    机电天下-小赫 评论

    中建五三-机电-勿念:应该看标高吧,有防水的上反,公区或者客厅下反踢个凹坑

    3年前 0条评论
  • 机电天下-小赫
    机电天下-小赫 评论

    北京-设计院-bim咨询:图中下返是要破坏结构地面,问结构专业,就是装作没看见

    3年前 0条评论
  • 机电天下-小赫
    机电天下-小赫 评论

    雪堂过客:我觉得上翻较好,下翻容易堆积沉淀物,造成堵塞!

    3年前 0条评论
  • 机电天下-小赫
    机电天下-小赫 评论

    韩峰:为了控制保护层以及地面的标高,最好是下返

    3年前 0条评论
  • 机电天下-小赫
    机电天下-小赫 评论

    张硕:热水要上返。冷水没要求,但是常规也是上返。

    3年前 0条评论
  • Q
    Q 评论

    个人认为过桥弯要考虑以下因素:

    1、绕过的管线的用途,如给水管的应该在电线管下面,冷水应该在热水下面等等;

    2、预留装修层高度需求,如空间比较小,通常是往下弯更好控制标高;

    3、防水要求,如在厨房区域,厨房地面做结构面防水,防水层应该平整(或有放坡要求),就不应该往下弯了。

    3年前 0条评论
  • 天 道 酬 勤
    天 道 酬 勤 评论

    这个只要是铺贴高度够,上下反无所谓,为了保证铺贴空间够,正常是下反

    3年前 0条评论
  • 草长莺飞
    草长莺飞 评论

    Screenshot_20201022_114144_com.tencent.mm_

    3年前 0条评论
  • 张
    评论

    有防水的上返,确保不破坏防水。没有防水的随便,控制好标高就行

    4个月前 0条评论
关注公众号送资料

关注公众号送资料

关注机电天下微信公众号(id:mepbbs)得到本专题文章的相应资料,按照文章提示,在公众号对话框回应相应的关键词,系统会有自动回复给您…
天下会试看

天下会试看

截止到8月16日,天下会已经上线了85次直播(可以看回放),涵盖机电全专业的热点、难点,开通天下会会员看之前所有的回放,以及后续的直播和…
抗震支架

抗震支架

全面展示机电抗震支架相关的规范、标准、案例、计算、课程等,通过图片、文字、视频的整理让我们更好的学习和掌握抗震支架知识,本专题大部分来自…
机电交底大全

机电交底大全

全面展示机电专业所需常用的交底资料,全部是word版可编辑!加入会员(或打赏50元)可以得到本专题所有的资料以及后续更新,加微信jtdx…
机电施工动画

机电施工动画

生动形象的展示机电技术动画,让您更容易理解,更快速的学习机电知识!本专题所展示的动画皆是行业大企业的制作,专业、权威、形象、生动的为我们…
机电经典手册

机电经典手册

全面展示机电专业经典手册,有知名建企的机电手册、图文并茂的展示!全部选自机电永久会员资料库,加入会员得到所有资料以及后续更新,加微信jd…
机电质量通病

机电质量通病

在机电安装过程中,由于施工队伍人员素质参差不齐,缺乏施工规范基本理论及实践知识,再加上管理层对工程质量要求松懈,创优理念不足等因素,工程…
鲁班奖机电

鲁班奖机电

汇集机电鲁班奖创优的案例、方案、图片、视频等,全面展示机电创优的方方面面,大部分资料来自于机电永久会员资料库,可通过百度网盘下载,加微信…
联系我们

联系我们

15515572238

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 328758160@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部
首页
会员介绍
天下会会员
天下会课程
资料会员