8层学生宿舍供水哪里出了问题?
分类:给排水
这是一个8层的学生宿舍,给水靠市政压力直接供水,给水主管先到屋面,然后由立管向下给水,设计在1-5层设置减压阀,卫生间的入户管是DN25的,蹲便器采用脚踏阀式的,市政压力是0.7MPa,减压阀减压后,脚踏阀处冲水压力特别小,不足以正常排赃物(减压阀调至最大即减压最小也不行),减压阀去掉后压力足够,问一下那块环节出了问题,我感觉是入户管设计小了
-
mepbbs 评论
華飞扬回复:减压阀是否匹配管道,主立管管径大约多大?
2年前 -
mepbbs 评论
高国平回复:是不是8层吊顶环管过小,其次考虑屋面环网压力是不是偏小,我以前做过项目与你一样室内压力特别小,后来屋面增加加压泵然后取消室内减压阀
2年前 -
mepbbs 评论
快乐汪哥回复:只8层高的宿舍房子高度约24米自然水压0.25Mpa,水务公司0.7Mpa不必先屋顶再下来
2年前 -
mepbbs 评论
李朋回复:
1.校核建筑接入口压力,偏离0.7太多
2.沿程阻力大,为什么非得往上翻一下再下呢
3.独立卫生间的话 dn25管径不小2年前 -
mepbbs 评论
琪回复:首先正常情况下市政管网压力不应该有这么大压力,然后你们给水管先到屋面再往下供水的已经算是减压了(正常情况下8层24m应该有的0.7MPa-0.24MPa=0.46MPa);规范要求入户压力不能>0.35MPa,你再设减压阀正常情况下压力怎么能达到
2年前