大家来找茬 这个污水泵组安装有什么问题?
分类:施工
机电天下会员五群的云南-八局-陈提问:请问上图有什么问题?
-
mepbbs 评论
中建一局 项目经理 机电天下讲师:安艳军 回复如下
上图主要有以下问题:
1、压力表应加三通旋塞阀
2、橡胶螺栓的螺母应朝外侧,防止安装时候,工具伤害橡
胶,
3、个别螺栓的长度不符合要求,偏短,应该安装完成后,
剩余 2-3 扣,
4、平垫和弹垫的使用方式不对,弹垫需要挨着螺母。
5、大家提到的支架方式不对,但是图集就是这么画的,作
用是有效固定底部管道,需要在支架上安装橡胶减震垫即
可。1、正确的做法图片 1
2、正确的做法图片 2
3、正确的做法图片 3
2-3 扣
4、正确的做法图片 4
平垫在下,弹垫在上,弹垫挨着螺母
1年前 -
mepbbs 评论
机电天下网友的回复:
1年前 -
mepbbs 评论
机电天下网友 小鱼 回复:1、软接头安装位置错了,2压力表前安装检修罚,3止回阀方向错误
1年前 -
工程人小沐 评论
机电天下粉丝燕赵传人回复:1、不知右侧水泵是否在运行,压力表坏;2、部分螺栓生锈,没有做好防腐;3、螺栓穿的方向不一致,好像是由下向上;4、螺栓长短不一,拧紧螺栓应露出3丝扣左右;5、可曲绕橡胶软接头不可与逆止阀直接连接,应闸阀和逆止阀可直接连接;6、压力表取源位置应在软接头和逆止阀中间;7、橡胶软接头下管道部分应增加支架(靠近橡胶软接头,好像是不低于10公分,不超过20公分)8、阀部件安装完成,破损部分应重新刷油(橡胶软接头看起来有生锈);9、管道看起来得重新刷油。别的就等专家指教了
1年前 -
工程人小沐 评论
机电天下粉丝 鹏程万里 回复:阀门螺丝长短不一超三呀,超4枚螺丝的阀门两侧需连接接地导线,支架不够阀门两侧未设置,表位处应设置三通旋塞阀
1年前