大家来找茬 这个水泵安装有什么问题?
分类:施工
机电天下会员五群的提问,请大家找出图中的问题
-
mepbbs 评论
中建一局 项目经理 机电天下讲师:安艳军 回复如下
问题一:
问题:水泵进口的支架不符合要求,闸阀和过滤器的一半的重量由软接承担,
建议:闸阀和过滤器向左移动,在过滤器和软接中间增加短节,安装支架。问题二
水泵进口的支架不符合要求,支架落在软接之前,设备震动传向支架和地面
建议:安装支架要安装在支架之后。上图为标准做法
问题三:
水泵出口的没有设置试水管
建议:每台消防水泵出水管上应设置 DN65 的试水管,并应采取排水措施。上图为标准做法
问题四:
镀锌钢管采用焊接连接,不符合规范要求
建议:加强焊接部位防腐,按照要求,应二次镀锌。9个月前