我们让分包单位做了反支撑,设计院不愿意出变更,说是规范有要求。甲方成本的说反支撑是措施费或者投标时应该考虑,怎么办?

mepbbs 分类:其他

规范要求当吊筋长度大于1.5m时应设置反支撑,我们项目装修图纸上没有做法,但“建筑装饰装修工程质量验收规范”要求设置,现场吊顶中有311平方的,吊筋长度超过2米,局部达到3.5米,我们让分包单位做了反支撑,他们找我们项目部要这部分费用,设计院不愿意出变更,说是规范有要求。甲方成本的说反支撑是措施费或者投标时应该考虑,不同意给总包单位反支撑费用,大家有没有什么好理由,让业主成本的给反支撑费用。谢谢

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001中的6.1.1条规定,并有详细做法,吊杆长度大于1.5米时的时候需要采用反支撑

1、8楼和3楼部分区域因为层高高导致此部分区域吊顶主龙骨吊杆长度远大于1.5米(如8层个别地方吊顶面距离楼板顶面达3.48米),根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018第7.1.11条规定应设置反支撑。
2、由于原施工图纸设计并未注明上述描述部位需要做反支撑,在施工过程中,为防止吊顶在气压变化的时候向上变形,保证整个平面构架的稳定性,避免产生晃动和弯曲变形,造成吊顶破坏以及安全考虑,故将以上两层主龙骨吊杆长度大于1.5米的吊顶增加反支撑。
3.由于清单对反支撑及吊顶高度并无描述且投标时无精装修图纸,我项目部认为反支撑费用应予以计量。

回复

共5条回复 我来回复
  • mepbbs
    mepbbs 评论

    这应该跟马凳筋样,不好要

    2年前 0条评论
  • mepbbs
    mepbbs 评论

    幸福驿站回复:设计出补充图,以前做的项目在中间加转换层钢梁。不能因小失大。

    2年前 0条评论
  • mepbbs
    mepbbs 评论

    杨洋回复:不是措施费,但是确实投标时应该考虑。

    2年前 0条评论
  • mepbbs
    mepbbs 评论

    雷雷回复:这个反支撑不属于措施费吧?属于永久节点做法的呢,永久加固措施

    2年前 0条评论
  • mepbbs
    mepbbs 评论

    宝匣回复:投标人可能经验不足。具体看合同如何约定了

    2年前 0条评论
关注公众号送资料

关注公众号送资料

关注机电天下微信公众号(id:mepbbs)得到本专题文章的相应资料,按照文章提示,在公众号对话框回应相应的关键词,系统会有自动回复给您…
天下会试看

天下会试看

截止到8月16日,天下会已经上线了85次直播(可以看回放),涵盖机电全专业的热点、难点,开通天下会会员看之前所有的回放,以及后续的直播和…
抗震支架

抗震支架

全面展示机电抗震支架相关的规范、标准、案例、计算、课程等,通过图片、文字、视频的整理让我们更好的学习和掌握抗震支架知识,本专题大部分来自…
机电交底大全

机电交底大全

全面展示机电专业所需常用的交底资料,全部是word版可编辑!加入会员(或打赏50元)可以得到本专题所有的资料以及后续更新,加微信jtdx…
机电施工动画

机电施工动画

生动形象的展示机电技术动画,让您更容易理解,更快速的学习机电知识!本专题所展示的动画皆是行业大企业的制作,专业、权威、形象、生动的为我们…
机电经典手册

机电经典手册

全面展示机电专业经典手册,有知名建企的机电手册、图文并茂的展示!全部选自机电永久会员资料库,加入会员得到所有资料以及后续更新,加微信jd…
机电质量通病

机电质量通病

在机电安装过程中,由于施工队伍人员素质参差不齐,缺乏施工规范基本理论及实践知识,再加上管理层对工程质量要求松懈,创优理念不足等因素,工程…
鲁班奖机电

鲁班奖机电

汇集机电鲁班奖创优的案例、方案、图片、视频等,全面展示机电创优的方方面面,大部分资料来自于机电永久会员资料库,可通过百度网盘下载,加微信…
联系我们

联系我们

15515572238

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 328758160@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部
首页
会员介绍
天下会会员
天下会课程
资料会员